Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция школы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
winch
Пара вопростов:
1) Какая кратность должна быть в спортивном и актовом залах? Вытяжка - механическая или естественная?
2) Какой норматив рулит? СанПиН 2.4.2.1178-02 или уже нет?
аЛёша
Спорт зал - 80 м3/ч на чел.
Кратность в Стандарте АВОК можно посмотреть: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...rt=#entry305486
winch
А стандарт АВОК разве не рекомендательных характер носит?
аЛёша
"Управление стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя Рос-сии одобряет и рекомендует для применения стандарт НП «АВОК» «Здания жилые и общест-венные. Нормы воздухообмена» (письмо № 9-23/667 от 02.09.2002 г.)."
Странная Белка
В СНиПе "Общественные здания и сооружения" все написано, таблица 20. И кратности все есть. А в спортзалах действительно 80 кубов на человека. В актовых 20-40 кубов на человека и желательно отдельные системы, потому что они будут включаться периодически.
А вот Экспертиза плевала на стандарты АВОК. Во всяком случае питерская.
аЛёша
"А вот Экспертиза плевала на стандарты АВОК. Во всяком случае питерская." - слишком категоричный вывод и далеко не обоснованный!
В СЭС сидят люди (по большей части старички), конечно же уважаемые мной, но которые пользуются одними и теми же нормами уже лет 20. А для того чтобы не было недоразумений с ними надо разговаривать.
Мне может быть везло, но проблем с применением новых нормативных документов (какими бы плохими или хорошими они не были), в том числе АВОК, не было!
Странная Белка
Не СЭС, а ГлавГосЭкспертиза. Попробуйте там при эксперте упоминуть стандарт АВОК в качестве норматива и посмотрите, что будет. smile.gif
tgv
да с экспертами разговор тяжелый, какой там АВОК
они обычные нормы могут так переврать, но в принципе иногда бывают правы
тут на кого попадешь
аЛёша
Думаю это не предмет дискуссии. Сдавал в основном в Москве, в частности в Роспотребнадзоре- разговор тяжелой, но .... все мы люди! wink.gif Как говорится - "докапаться можно и до столба."
Нормативные док-ты для того и делаются чтоб по ним дальше работать. А делать проекты надо не для СЭС, а, в первую очередь, для людей!
Вообще не понятная у нас в стране ситуация - куча документов, во многих различные значения, но при нормальном обосновании все прокатывает. Это не есть хорошо!
Странная Белка
Эхх, слава Богу, Вам не попадался такой эксперт, как у меня по Ниссану. У него по каждому замечанию нало было обязательно писать "Замечание принято" и никакие возражения не принимались. Ну да ладно, читайте СНиПы. smile.gif
Arthur442
Сталкнулся сейчас с данной проблемой... в спортивных залах не всё так просто... особенно школьных. Получил замечание от эксперта, что в спортивном зале объёмом около 3500 м3 занимается всего по ТХ 30 челов... как ни сложно посчитать это по 80м3/чел. итого 2400м3, так вот это не обеспечивает минимальный воздухообмен, так что в этом плане трясите технолога и если объём на челов будет больше однократной вятяжки, то берём по ним, а если меньше, то ориентируемся на однократный воздухообмен. (Экспертиза Калужская)
Gruz1709
Извиняюсь за некропост...

Школа. Спортзал. В выданых мне документах написано 180 человек в зале, при размерах зала 9х18х7 метров.
Перемножаем 180 на 80 кубометров в час и получаем 14400...
На вопрос чоза... Получаю ответ. Так требует снип, что зал рассчитывается на всех учащихся.
Прошу указать какое количество человек будет в зале.. Говорят: «По нашим документам 180, а для вентиляции.. ну ты же ОВшник вот ты и придумай чего-нибудь».
Раньше указывалось количество занимающихся..
Чего здесь можно придумать?
Bers
Кратность при ваших условиях получается около 13... Однако, много:-) Требуйте данные по количеству занимающихся - для такого небольшого зала тут ну никак не может быть 180 человек. Если есть места для зрителей, то отдельно нужно посчитать и воздухообмен для них. Там не 80 кубов, а поменьше. Посмотрите Пособие к СНиП по проектированию спортивных сооружений.
Skaramush
Цитата(Gruz1709 @ 4.3.2010, 14:32) *
Извиняюсь за некропост...

Школа. Спортзал. В выданых мне документах написано 180 человек в зале, при размерах зала 9х18х7 метров.
Перемножаем 180 на 80 кубометров в час и получаем 14400...
На вопрос чоза... Получаю ответ. Так требует снип, что зал рассчитывается на всех учащихся.
Прошу указать какое количество человек будет в зале.. Говорят: «По нашим документам 180, а для вентиляции.. ну ты же ОВшник вот ты и придумай чего-нибудь».
Раньше указывалось количество занимающихся..
Чего здесь можно придумать?

9х18 это в плане, если правильно Вас понял. Вот и задайте вопрос, каким образом в спортзале приходится 0,9 м2 на человека. Ну очень интересно узнать ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.